摘 要 广播电视无线发射台建筑物位置都很高,特别是高耸入云的铁塔,广播电视无线发射台面临雷电危害极大。防雷方案提出了无线发射台综合防雷思想以及具体措施方法,必会对整个系统设备和工作人员提供安全可靠的理想环境。
关键词 无线发射台;防雷思想;防雷方案
中图分类号 G2 文献标识码 A 文章编号 1674-6708(2018)204-0098-02
广播电视无线发射台有高耸入云的铁塔,机房内有大量的电子设备,容易受到雷击,如果受直击雷时瞬间放电电压高达上亿伏,冲击电流达数万乃至数十万安培。雷电一般分为直击雷、静电感应雷、电磁感应雷、雷电侵入波以及雷球等。
1 无线发射台防雷思想及电视发射台雷电防护
2)電视发射台综合性防雷方法。(1)首先要做好屏蔽措施,引向机房的电力线、信号线应由金属管导屏蔽并埋地敷设,有机房引出的金属管线也应如址;(2)铁塔设避雷针,塔身作地下引线,塔四角埋设垂直接地极,且与塔基闭合环地网至少有4处焊接,接地体电阻≤5Ω;(3)塔上各种支杆框架等金属部件必须与塔的金属部分螺栓连接,同轴缆的金属外皮上下两端每隔离12m处与塔身金属部分连接,且埋地引入机房;(4)机房外应围绕机房埋设闭合环接地体,房内沿墙明设接地母线,机房内各种电缆的金属外皮、设备外壳和金属管道等,均应以最短的距离与环形接地母线连接,总体形成等电位体,这样当雷电入侵时就能以最短的时间(纳秒级)将雷电流泻入大地;(5)室内接地母线、室外环形接地体、屋顶环形避雷带三者之间至少用4个对称的接地引线相焊接,相邻引线的距离不宜超过18m;机房接地网与铁塔接地网之间至少用两根水平接地体连接,做到总接地系统电阻不大于1Ω。
3)电源系统防雷。电源系统是雷害的重灾部位,主要是受电磁感应雷、雷电侵入波的影响很大。图2中第一、二级DV TNS255、DG M TNS275是德国产优质的复合型浪涌保护器,第三级DR M 4P255也是德产优质的浪涌吸收器。电源系统经三级防雷后基本削除雷电杂波及其他过电压、容性负载、感性负载引起的浪涌电压的危害,为整个系统设备的电源输入端提供安全稳定可靠的用电环境。
2 结论
综合上述,良好的防雷系统是优良的接地系统,结合分流、均压、屏蔽3项技术加之采用优质的防雷设备。应用综合系统防雷原则来设计构建无线发射台的防雷系统必将起到事半功倍的理想效果。