网站域名出售 微信:  hucheng114

网站内容整理中,如有侵权内容请联系我们处理

友情文档

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 242|回复: 0
收起左侧

农村防雷现状分析及防雷措施探讨

[复制链接]
等级头衔

等級:小学生

Rank: 2Rank: 2

积分成就
UID
2908
主题
40
精华
0
墨水
114

发表于 2022-2-21 20:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘 要 随着社会经济的发展,越来越多的农村楼房越盖越高,但人的防雷意思和防雷知识却在原地踏步,通过分析农村防雷的现状和存在的防雷隐患,利用科学的方法选址、经济有效的方式完善农村的防雷措施,并提出应着力加强农村的防雷意识和雷电灾害体系建设。
关键词 农村;防雷;现状;存在问题;防雷措施
雷电是联合国“国际减灾十年”公布的最严重的10种自然灾害之一,也是目前中国十大自然灾害之一。我国现有一系列建筑防雷技术规范,根据国家标准的规定,在城市所有三类以上的防雷建筑物都必须安装防雷设施。防雷设施包括外部防雷措施:接闪器(接闪杆、网、线)、引下线、接地装置;内部防雷措施:等电位联接、屏蔽接地和SPD(避雷器)以及外部线路的防雷电波侵入措施三个组成部分,所有的建筑在设计阶段、施工阶段、验收阶段都必须经过有关部门审查、验收,确保防雷技术措施落实到每一座建筑物,可以说城市里的防雷措施是比较完善的。但农村农民的经济条件不能与城市里的工厂、企事业单位相比,不可能购买并安装价格昂贵的防雷设备,加之广大农村对雷电的认识还不够,对雷电灾害防御意识尚不强。如果新农村建设过程中防雷措施不健全,势必会埋下较大的防雷隐患,轻则造成一定的经济损失,重则造成人员伤亡。农村的防雷工作已经迫在眉睫,做好新农村防雷工作,减少雷电灾害损失,对于建设社会主义新农村及实现人与自然和谐共处具有重要意义。笔者对农村房舍防雷存在的问题及对策进行探讨,试图通过少投资获得大收益。
1农村防雷现状
根据中国气象局近10年不完全统计数据显示,中国因雷击造成的经济损失高达数十亿元,且平均每年约有1000多人遭受雷击伤亡,其中10%以下发生在城市,90%以上发生在农村,表明了城市防雷措施相对完善,而农村防雷措施很不健全,农民防雷意识相对薄弱,基础设施防雷装置有待完善。因此,我国防雷工作的薄弱环节主要在农村,从源头上做好新农村建设的防雷工作非常关键。
2农村房舍防雷存在的问题
2.1房舍位置的选择
农村选择房址时,往往要看“风水”。为了得到一块好的宅基地,往往忽略了雷电灾害,存在侥幸心理,认为自己不会遇上,错误的选在“易击雷区”,增加了遭遇雷击的风险。
2.2建筑材料中的钢筋
农村房舍多是较低矮的建筑、平房或二层楼房,少有三层以上的楼房。对于低矮房舍,通常不需要安装避雷针。近年来由于农民生活水平提高,建盖了很多新房舍,在这些新房舍中,广泛采用水泥预制板做屋顶或楼板。从最近对重庆开县兴业小学雷击群死群伤事件的调查分析中发现,主要事故原因就是这些水泥预制板中的钢筋没有接地所致。
2.3 电源线路、电话线路入户
野外露天架设的电源线路和电话线在雷电活动下极易产生感应雷电压,在农村大部分农户都没有做雷电波侵入防护措施,当雷电发生时雷电流会顺着电线、电话线进入,电视、电话被击毁,造成很大的损失,有时甚至会造成人员伤亡。
2.4电视天线和卫星天线的架设
很多农户都在房顶架设电视天线,有些农户私架卫星天线,当天线遭雷击时,不仅电视受损,还可能伤及室内人员。
2.5太阳能热水器
随着经济条件的提高,许多农户在家安设了太阳能热水器,但不了解其使用要求,没有有效的防雷防护,在雷雨天气时,容易发生雷击事件,造成人员伤亡。
2.6屋前屋后的树木
农户们喜欢在自家房前屋后栽种树木,由于不了解防雷知识,这些树木成为招雷树,获嘉县小官庄学校在2005年,有多名学生遭受雷击,通过调查,是因树木离教室太近,雷电流通过大树击在走廊的铁扶手和窗户上,造成学生受伤。
3农村雷电防御主要措施
农村雷电防御工作既是重点,又是难点。由于农村地域广阔、经济基础薄弱,环境复杂多样,要想实现全面、系统、完善的防雷措施,不仅资金需求大,而且技术要求高、施工难度大。只有掌握了农村雷电存在的主要隐患、发生的主要规律、入侵的主要途径等,抓住重要问题的主要方面,尽可能做到投入少、作用大,遵循简单、实用、高效的原则,才能使防雷工作在农村得到普及、发展,并逐步走向完善。做好新农村建设的防雷工作,主要包括以下几方面主要措施。
3.1选址应远离雷电高发区
从地形上看,地形位置较高,突出于周围地貌;从地质上看,土壤电阻率低的地方,如特别潮湿的河床、沼泽、苇塘、水田等,或地下有金属矿藏的地区和岩石与土壤交界处等地区;从地理位置上看,处于山区上升气流的迎风面方向等都是雷击的高发区,还要注意避开电力系统的高压输电线路,不要将房舍建在高压输电线路的下面和近旁,应离开一定的距离。远离雷电高发区是现代防雷技术中最先考虑的,也是非常经济的重要措施。这样能够大大降低防雷的难度及成本,同时也大大减轻了雷电灾害的威胁,避免雷击事故的发生。
3.2农村建筑物直击雷防护
农村建筑物的典型结构一般有2种:一种为1层尖顶或平顶房;另一种为2层或2层以上砖混结构的楼房。对于第1种房屋,由于其高度较低,遭受雷击的概率较小,通常可不安装防雷装置;对于第2种类型的农村建筑物,凡采用水泥预制板结构的应做好接地处理,即用扁钢或圆钢将预制板中的所有钢筋全部焊接在一起,沿房屋墙角做引下线(引下线间距不大于25 m),与防雷装置做可靠连接,接地极可采用简易做法,但接地电阻应不大于30 Ω。如果此类建筑物处于雷电多发区,应严格按照《GB50057-2010建筑物防雷设计规范》的要求设计施工,以提高安全系数,确保人身及财产的安全。
3.3电源系统雷电防护措施
首先,应按照《GB50054-95低压配电设计规范》,从源头上做好农村总低压配电系统的雷电防护,这是确保农村用电安全和防雷的关键。其次,做好雷电波侵入的防护措施。由于农村电缆的进出线多为架空引入到户,这些线路暴露在户外,在雷电活动下极易产生感应雷电压。如果雷电感应电压沿电源线路传入室内,极易造成电器设备损坏及人员的伤亡。据不完全统计,有2/3雷电灾害是由进出线缆引起的。因此,对于电缆进出线,应在进出端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连;接户线上的绝缘铁脚亦应接地。绝缘子铁脚接地的意义在于以其冲击闪络放电电压,可对过高的雷电电压起到泄放保护作用。
3.4弱电系统的防雷措施
电话线、有线电视、网线等防雷最好由电力、电信、有线电视等部门在线路敷设安装时统一实施较为完善的防雷措施,这是既经济实用又安全可靠的解决办法。如果无法采取此措施,也可采取与电源线路相似的办法,即在线路入户前,将其绝缘子(例如通信蝶式绝缘子)或金属终端盒机壳接地[2-3]。不建议在农村采用SPD(浪涌保护器)来保护弱电系统,因为SPD价格较高,一般农民难于承受。但需要向农民宣传,在打雷时,或看天色可能打雷时,一般不要打电话,并要将有线电视及网线拔掉。
3.5 室外电视天线及太阳能热水器的防护
许多农户都喜欢在房顶架设室外电视天线,这是很不安全的。若确需架设天线,一定要在其旁边架设金属避雷针,用避雷针来保护天线。否则,当天线遭雷击时,不仅电视机会遭雷击损坏,而且还有可能伤及室内人员。太阳能热水器作为节能环保产品,近年来逐渐在农村应用和推广,但在雷雨天气环境下,却隐藏着严重的安全隐患。因为太阳能热水器通常安装在屋顶高处,一方面使得太阳能热水器在雷雨天气里更容易遭受雷电袭击,造成太阳能集热板的毁坏;另一方面还会使大的雷电沿着电源线路、输水导管等直接通入室内,使室内人员或家用电器遭到雷击。保证太阳能热水器防雷安全,最重要的是打雷闪电的时候不要使用太阳能热水器;另外要将太阳能热水器安装在低处,并增加防雷装置(包括接闪杆或接闪带、引下线、接地装置),使热水器处于避雷针(带)的有效保护范围内。针对具有自动上水、加热等功能的太阳能,为防止雷电波侵入,对电源线路要采取接地、屏蔽等相应的防护措施。
3.6高大树木的防雷
按照《GB50057-2010建筑物防雷设计规范》的规定,房屋及周围的大树与房屋的安全距离应不小于5 m。同时,在雷雨天气时要远离高大树木,更不要在树下避雨,以避免因雷击树木后的旁侧闪络、接触电压或跨步电压而造成人员伤亡事故。如果是珍奇树木或国家保护的古树,应采取相应的防雷措施进行防雷保护。
3.7家用电器的使用
在雷暴时,尽可能不使用家用电器(洗衣机、电冰箱、电视机、电脑等),平时不使用时,应将它们的插头拔下。建议在家用电器的供电线路上,装一个闸刀开关,不用时,或雷雨天气时,或看天色有可能打雷时,将开关拉开,避免雷击时对连电用电器的影响。
建议家用照明灯的开关使用拉线开关,不要使用床头灯和床头开关,不要在床上拉电线,不要在床上使用220 V电源的设备。当使用吊灯照明时,注意吊灯不宜太低。当人站立时,吊灯与人头之间应有至少1 m的空间距离。家里的电线不要乱拉乱绕乱放,暂时不用的电线,应收放在人们不常接触的地方,特别是不要让小孩拉着玩耍。
3.8其他注意事项
床的安放不宜太靠近墙,最好在床与墙之间留一个小空间。人在睡觉时,或在座时,不要直接靠在墙上。
4结语
新农村建设的防雷工作要想得到广泛推广和实施,必须结合农村的实际情况、具体环境及不同的特点,抓住重点雷击对象和主要的雷击方式和途径,有针对性地采取既经济实惠又简单易行的防雷措施,完善新农村防雷设施建设。若要更有效地保护广大农村不受雷电危害,需要气象防雷机构及有关政府部门积极探索农村防雷减灾的长效机制,建立健全农村防雷的法规和标准,并切实加强农村防雷减灾的组织管理。农村防雷最有效、最直接的措施是着力加强农村的防雷意识,建立健全农村雷电灾害防御体系建设。同时,各级防雷主管机构要认真做好雷电监测预警及信息传递、农村防雷科普知识宣传、雷电灾害的调查分析、技术指导、咨询等服务工作,制定新农村防雷技术规范标准,积极配合各相关部门从源头上做好新农村建设中防雷设计、施工、检测、验收等工作,加快实施新农村防雷示范工程建设,完善农村防雷工作体系,为社会主义新农村建设保驾护航。
5参考文献
[1] 中国机械工业联合会.GB50057-2010建筑物防雷设计规范[S].北京:中国计划出版社,2012.
[2] 中华人民共和国建设部.GB50343-2004建筑物电子信息系统防雷技术规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2004.
[3] 周健.浅谈有线电视系统的防雷措施[J].科技与生活,2010(7):128.
[4] 陈永,杨群娜,丁丽佳.太阳能热水器的防雷措施[J].广东科技,2010,19(10):91,119.
[5]窦坤,宁波.社会主义新农村建设中的防雷工作探讨[J].山东气象,2009,29(2):56-57.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表