电力无线远动与故障自动隔离系统

[复制链接]
等级头衔

等級:小学生

Rank: 2Rank: 2

积分成就
UID
6615
主题
46
精华
0
墨水
128

发表于 2022-2-27 18:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程量大,投资高,施工难度大,且光电缆维护成本较大。
L1、L2线路所隶属于京广高铁线路,支线连接滠口线路所、谌家矶线路所,位于武汉站进出动车径路中,重要程度不言而喻。线路所分别从京广线孝感至汉阳区段自闭、贯通线路接电,为保证设备高效供电,引入电力无线远动和故障自动隔离系统。解决现场不具备通信传输网,无法接入远动装置的问题。
2 系统结构
系统由TD-1监控机、TD-1分段装置一起构成,如下图所示,实现对铁路电力线路的无线远动控制与故障自动隔离。
TD-1监控机:
TD-1监控机安装于主供配电所、备供配电所(可不用),实现对线路分段开关的远程无线遥控,显示线路运行状态,诊断和指示线路的故障性质和故障位置所在区段。
TD-1分段装置:
TD-1分段装置设备包括:10kV高压开关,专用压互流互,智能分段控制箱,安装于线路分段点,控制线路完成分段停电与送电、诊断和隔离线路故障、指示故障位置在分段开关左侧或右侧。
3主要技术特点
(1)自动诊断和快速隔离短路、缺相故障,保障供电安全。
(2)自动诊断单相接地故障,满足运行规定“可维持2小时”要求。
(3)不需要专用通信通道,不需要外部提供工作电源。
(4)可与既有远动系统或综自系统连接,向电调中心提供监控信息。
(5)不改变原来的继电保护、电气接线和运行程序。
(6)除高压开关,其它设备免维护。
4监控系统结构与功能
4.1 系统结构
(1)电力自闭线
1)汉阳-孝感电力自闭线供电臂上丹水池至滠口区间的132#、133杆处,分别各安装一套“TD-1分段装置”。
2)汉阳配电所对应“汉阳-孝感电力自闭线”控制屏柜的空余处安装一台“TD-1监控机”。
3)系统结构与设备分布,如下图所示。
(2)电力贯通线
1)汉陽-孝感电力贯通线供电臂上丹水池至滠口区间的131#、129杆处,分别各安装一台“TD-1分段装置”。
2)汉阳配电所对应“汉阳-孝感电力贯通线”控制屏柜的空余处安装一台“TD-1监控机”。
3)系统结构与设备分布,如下图所示。
(3)系统工作条件
1)TD-1分段装置、TD-1控制机中必须插入4G网络通信卡。“汉阳-孝感”自闭/贯通供电臂的无线远动与故障自动隔离系统2套,共需要6个4G网络通信卡。
2)必须保持这6个通信卡有足够的通信费,否则,系统不能工作。
5 故障自动诊断与隔离程序
5.1 短路故障诊断与隔离
对瞬时短路故障,自动重合闸;对永久性短路故障,自动隔离。
当自闭线发生短路故障后,132杆、133杆处的2台分段开关跳闸;当贯通线发生短路故障后,131杆、129杆处的2台分段开关跳闸。距离短路故障点和电源最近的分段开关自动闭锁,自动隔离了故障。距离短路故障点和电源远的分段开关不会闭锁,如果线路及时来电,就自动重合闸;如果线路停电超过2分钟后,通过汉阳配电所的无线操作也可以合闸送电。
5.2 单相接地故障诊断与隔离
对单相接地的处理方式,满足运行规定:运行中线路发生单相接地后,线路上的2台分段开关都保持不动(不跳闸),汉阳配电所的监控机上“接地提示”指示灯闪光。
按照调度指令,启动选线时,线路上的分段开关因失压保护跳闸。距离单相接地故障点和电源最近的分段开关自动闭锁,隔离了故障。距离单相接地故障点和电源远的分段开关不会闭锁,可通过汉阳所的无线操作合闸送电。
5.3 缺相故障诊断与隔离
当线路发生缺相故障后,缺相故障点之后的分段开关跳闸。距离缺相故障点最近的分段开关自动闭锁,避免了缺相故障点之后的三相负荷因不对称运行而烧损。距离缺相故障点远的分段开关不会闭锁,如果线路及时来电,就自动重合闸;如果线路停电超过2分钟后,通过汉阳配电所的无线操作也可以合闸送电。
6.结论
本文所探索的电力无线远动和故障自动隔离系统,不需要专用的远动通信通道,不需要外部对线路上分段装置及RTU设备供电,对电力线路的运行状态进行自动化监控,保障铁路供电安全可靠。系统利用4G网络进行“点对点”无线通信,自动拒绝其它信号和病毒干扰。自动诊断和识别线路瞬时与永久性故障,自动隔离永久性短路故障,高压开关灵活操作,故障点快速切除。
该系统于2018年6月份完成安装,投入使用。通过实际应用,各项功能运行状态良好。
参考文献:
[1]徐世荣.电力运动系统的常见故障与预防性措施.黑龙江科技信息,2010年07期.
[2]廖宇.高速铁路电力远动系统研究.西南民族大学学报(自然科学版).2008年04期
[3]王炳革,刘晋、张霄来等,10KV配电线路故障自动定位系统[J].现代电力.2011,28(4):7-11
[4]龚闻绪,10KV配电网单相接地故障成因及排除方法[J].北京电力高铁等专科学校学报:自然科学版,2011,28(9):36-37
[5]韩伟,无线通信在电力系统控制中的应用[J],电网技术.2017.31
作者简介:
刘猛,本科,电气工程及其自动化专业,中国铁路武汉局集团有限公司武汉供电段,助理工程师, 主要从事铁路电力设备运营和更新改造。