网站域名出售 微信:  hucheng114

网站内容整理中,如有侵权内容请联系我们处理

友情文档

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 154|回复: 0
收起左侧

集控室火灾事故应急处置方案

[复制链接]
等级头衔

等級:小学生

Rank: 2Rank: 2

积分成就
UID
6064
主题
46
精华
0
墨水
120

发表于 2022-2-27 19:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1? 总则
1.1编制目的
集控室是发电设备运行的指挥、控制中心,如果集控室发生火情,轻者影响机组正常运行,重者可能造成发电中断和对外限电、停电事故,为最大限度减轻火灾事故造成的损失,保障员工和设备安全,根据本公司实际情况制定本应急处置方案。
1.2编制依据
《中华人民共和国安全生产法》
《《中华人民共和国消防法》
《中华人民共和国突发事件应对法》
《电力企业专项应急处置方案编制导则》
《XXX公司突发事件总体应急处置方案》
《XXX公司突发事件总体应急处置方案》
1.3适用范围
适用于本企业集控室火灾事故的应急处置和应急救援工作。
2? 应急处置基本原则
遵循“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持防御和救援相结合,坚持一保人身、二保设备的原则。依托政府、统一领导、分工负责、加强联动、快速响应,最大限度地减少突发事件造成的损失。
3? 事件类型和危害程度分析
3.1易燃易爆情况
集控室安装有发电机组及系统控制、保护装置及消防报警主机等电气设备,不属于易燃易爆区。
3.2火灾原因
电源短路引起火灾;
遇有明火或人员吸烟引起火灾;
雷击引起火灾。
3.3防火要求
3.3.1集控室要制定严格的进出管理制度;
3.3.2现场消防设备完好、消防设施齐全、消防器材配置充足;
3.3.3要加强对消防器材的检查维护,保证处于良好的备用状态;
3.3.4现场值班人员要具备一定的消防业务知识,熟悉现场消防设备、设施和消防器材的配置情况,了解掌握工作原理和操作使用方法,并且积极投入扑救初起火灾。
3.4消防设备(设施)、消防器材配置情况
3.4.1集控室配置有自动消防报警装置。
3.4.2每一安全出口配置消防应急照明灯。
3.5事故照明
主控室事故照明电源有两路,一路为交流,一路为直流。当交流电源失去时,通过自动切换装置将直流电源投入。
3.6岗位人员情况
集控室实行五班四运转,全天24小时有人值班,现场值班人员具备一定的消防业务知识,熟悉现场消防设备、设施和消防器材的配置情况,了解掌握工作原理和操作使用方法,其中有部分义务消防队员受过系统的安全教育、消防安全教育并会使用各类灭火器扑救初起火灾。
4? 应急指挥机构及职责
??? 4.1成立应急救援指挥部
总指挥:
成员:
??? 4.2职责
4.2.1初起火灾现场现场指挥职责
(1)负责组织现场值班人员利用现场配置的消防器材进行初起火灾的扑救,控制火势,阻止火势蔓延,为市消防队创造灭火条件。
(2)值长(或单元长)接到报警后要迅速派值班人员到现场检查,确定起火火势情况。
(3)负责向消防或急救人员简要说明起火设备的隔离情况及相关注意事项。
(4)负责指挥火灾、爆炸现场人员疏散,防止发生人身伤亡事故;
(5)负责组织火灾、爆炸现场受伤人员的救护;
(6)决定相关重要设备是否停运或隔离;
(7)决定岗位留守人员;
(8)电气设备发生火情,负责切除电气设备各侧电源,防止消防人员发生触电事故。
(9)当公司领导或事故部门负责人赶到火场后,值长应将现场情况向领导汇报。灭火指挥交由专项灭火指挥负责。
4.2.2现场灭火指挥职责
(1)接到报警后,应迅速启动本应急处置方案,快速集中义务消防队员赶赴事故现场,迅速布置消防队员投入灭火;
(2)到达现场后,听取现场指挥的简要情况介绍,若有人员被困或受伤,应首先指挥义务消防队员抢救受伤人员,利用一切手段设法将被困或受伤人员转移到安全地点;
(3)根据发生火灾的位置及火势情况,决定使用何种消防设备(器材);
(4)进入室内灭火,或扑灭有害气体、液体的火灾,命令队员使用防毒面具,防止人员中毒;
(5)负责指挥公司专职消防人员与市消防队官兵协同灭火,服从市消防支队指挥人员调配。
5? 应急处置
??? 5.1报警
任何人发现发生集控室起火后,立即向当班值长报警,运行当班值长接到报警,立即汇报厂应急救援指挥小组和应急办公室,要求其反馈现场情况,根据实际情况作救援处置。若火势较大或有人员受伤,还应拔打外线“119”或“120”向市消防支队和急救中心报警。
5.2报警注意事项
报警人在报警时应说明以下情况
(1)报警人姓名、联系电话、部门。
(2)火灾发生的时间、地点;火势情况;
(3)燃烧物和大约数量,是否有人被围困;
(4)已采取的控制措施及其他应对措施
(5)接到报警的部门或人员如果不是武保部,接警部门必须告知报警人员再次向武保部进行报警。同时,将掌握的报警信息立即通报武保部。
(6)报警部门在报警后应安排专人到路口,做好应急救护人员、车辆的引导工作。
5.3处置程序
5.3.1运行当班值长接到火灾报警后,根据火情报告的详细信息,应立即启动本应急处置方案,并立即向公司领导报告。
5.3.2运行值班人员按照运行规程及有关规定进行应急处置。
5.3.3初起火灾扑救
除岗位留守人员外,其余人员全部投入灭火。其中留4-6人利用集控室及室外配置的灭火器进行灭火,若火势较大,现场人员的主要任务是控制火势,阻止火势蔓延,防止人员受伤。
5.3.4延续火灾扑救
(1)按事故处理规程紧急停机,疏散集控室所有人员。
(2)启动自动灭火装置进行灭火。
5.3.5火灾扩大处置
如火情在短时不能扑灭并有继续扩大时,灭火现场指挥应及时向公司领导报告,建议启动重、特大火灾灭火应急处置方案。
6? 应急通讯
风电场管理人员:
变电站控制室
XX中心医院急诊:
XX县医院:
7? 注意事项
7.1起火初期要控制火势,防止事故扩大;
7.2集控室内装置多为电气、热控等部门重要设备,在一般情况下不要使用水和酸性灭火器灭火;
7.3灭火过程中要注意人身安全;
7.4因火灾产生大量有毒气体,进入室内灭火要佩戴防毒面具或正压呼吸器;
7.5消防人员要携带灭火强光灯用于现场照明。
7.6应及时转移妨碍或影响火情侦察、灭火、抢救人员等物资。
7.7火灾事故现场周围应建立警戒区域,实施现场通道封闭,防止与应急救援无关的人员进入火灾现场,保障救援队伍、物资和人群疏散通道的畅通。
8? 培训和演练
按照演练计划,本应急处置方案的演练在公司级及部门两个层面进行,公司级演习主要侧重于指挥与控制,部门级演习主要侧重于具体操作、应急救援抢险技术的应用、物资的调配等。
9? 附则
9.1应急处置方案备案
本应急处置方案报XXX主管部门备案。
9.2应急处置方案修订
本应急处置方案应适时进行修订,最长期限不超过三年。
9.3制定与解释
本应急处置方案由安生部制定、归口并负责解释。
9.4应急处置方案实施
本应急处置方案自发布之日起执行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表