电渣压力焊接技术交底
电渣压力焊接技术交底
本工程基础、主体工程暗柱钢筋连接采用电渣压力焊连接。
一、施工准备:
1.材料:
a.钢筋:必须有出厂证明和钢筋复试报告,性能指标符合有关规范规定。
b.焊剂,必须有出厂证明,焊接前必须用此焊剂试剂合格后方可使用。
2.作业条件:
a.焊接设备齐全,并经检查合格。
b.焊工必须持有效焊工证,并符合国家标准的规定。
c.施工前搭好操作架子。
d.施焊前现场应做同等条件的试验,确定合格的工艺参数,检查外观及强度是否合格。
e.做好钢筋的下料工作,计算下料长度时,应考虑焊接接头的压缩量,每个接头的压缩量约为一个焊接钢筋直径的长度。
f.接头位置应留在直线上,不得在钢筋的弯曲处。
二、施工方法:
1.钢筋处理:进行电渣焊钢筋端头不得形成马蹄形、压偏形、凸凹不平或弯曲,必要时用无齿锯切割,保证钢筋端头断面和轴线成直角,不得有弯曲,并消除钢筋端头150mm范围内的锈蚀、油污、水泥等。清理除锈工作应在当天进行,防止除锈后再生锈。
2.钢筋接长:先将夹具夹在下端钢筋上,夹紧,再接上面钢筋,接好的钢筋上下要
同心。接好的钢筋有破口时,应高对高、低对低。钢筋一经夹紧,不得晃动。
3.焊接:焊接前进行检查,钢筋是否同心,不能直接弧的应加铁丝圈引弧,填焊剂,引弧焊接。
引燃电弧后,应先进行电弧过程,然后加快上钢筋下送速度,使钢筋端面与液态渣接触,转变为电渣过程,最后在断电的同时,迅速下压上筋,挤出熔化金属和溶渣。
4.接头完毕,应停歇后,方可回收焊剂和卸下焊接夹具,并敲去渣壳,四周焊包应均匀,凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm。
5.焊接接头完成后,应对每个接头进行外观检查,不合格割掉重来,并有检查记录,分规格、品种取样,相同接头300个为一批,不足300个应作为一批。
三、质量要求:
1.焊接接头必须符合施工有关规定要求。抽样件全部合格。
2.焊工持证上岗,并持有效证件。
3.电渣焊外观:
a.电渣焊焊包凸出钢筋24mm。
b.接头处的弯折角不得大于4°。
c.钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷。
d.接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。
e.上、下焊包外钢筋无溶化现象。
四、成品保护:
1.不得过早拆卸夹具,防止接头弯曲变形。
2.焊后不准砸钢筋接头,不准往刚焊完的接头上浇水。
3.焊接时应搭好架子,不准踩踏其他绑好的钢筋。
五、注意事项:
1.轴线偏移:及时矫正钢筋端部,注意夹具钢筋的位置,断电时下时速度过快,钢筋倾斜。
2.弯折:及时矫正钢筋端部,扶正钢筋。
3.咬边:减少焊接电流,缩短焊接时间,注意安装时上、下钢筋在夹具中的长度。
4.未焊合(假焊):增大焊接电流,检修夹具,确保上钢筋下送自如。
5.焊包不匀:钢筋端面不平整,填装焊剂不均匀,焊接时间过短。
6.气孔:焊剂受潮,焊接部位有铁锈,接缝在焊接中埋入深度不够。
7.烧伤:钢筋导电部位未除锈,夹具未夹紧。
8.焊包下淌:焊剂筒下口封堵不严,回收焊剂过快。
六、文明施工:
注意施工用电安全,工完场清,机具堆放整齐,对本班组职工应不定期进行质量、安全交底。注意其它作业班组的成品保护。 |
|