民用建筑里的栏杆高度这一篇应该能够讲清楚所有问题了
吧!
今天来说说住宅栏杆高度的事儿!微信公众号建人整理名词解释栏杆的高度主要取决于使用对象和场所,一般高900毫米;幼儿园、小学楼梯栏杆还可建成双道扶手形式,分别供成人和儿童使用;在高险处可酌情加高。楼梯宽度超过1.4米时,应设双面栏杆扶手(靠墙一面设置靠墙扶手),大于2.4米时,须在中间加一道栏杆扶手。居住建筑中,栏杆不宜有过大空档或可攀登的横档。最新《住宅设计规范》
GB0096-2011规范:5.6.2(强标)阳台栏杆设计应采用防止儿童攀登的构造,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m,放置花盆处必须采取防坠落措施。5.6.3 (强标)住宅的阳台栏板或栏杆净高,六层及六层以下的不应低于1.05m;七层及七层以上的不应低于1.10m。阳台栏杆防护高度与窗台高度的差异5.6.4 封闭阳台栏板或栏杆也应满足阳台栏板或栏杆净高要求。七层及七层以上住宅和寒冷、严寒地区住宅宜采用实体栏板。5.8.1(强标)外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时,应有防护措施。条文说明:距离楼(地)面0.45m以下的台面、横栏杆等容易造成无意识攀登的可踏面,不应计入窗台净高。住宅窗台高度与一般民用建筑有区别。《民用建筑设计通则》外窗窗台的净高规定为不低于
0.80m,住宅建筑的使用性质与一般民用建筑有别,如距楼地面净高较低,容易发生儿童坠楼事故,故窗台净高提至0.90m。《民用建筑设计通则》规定了可踏面宽度大于或等于0.22m,本规范对住宅窗台的防护要求更加严格,水平栏杆等一律视为可踏面。明确了住宅蹬踏面为小于0.45m即为蹬踏面,此种情况下的任何踏面宽均算为蹬踏面。严格了标准,明确该规范高于通则的住宅部分内容。窗台距楼面的高度明确为净高,如果有高度低于或等于0.45m可踏面时,窗台高度应从可踏面起算。5.8.2 当设置凸窗时应符合下列规定:1 窗台高度低于或等于0.45m时,防护高度从窗台面起算不应低于0.90m;2 可开启窗扇窗洞口底距窗台面的净高低于0.9m时,窗洞口处应有防护措施。其防护高度从窗台面起算不应低于0.90m;(补注:贴窗护栏高度从窗台面起算,无论窗台多高)2.0.15 凸窗——凸出建筑外墙面的窗户。条文说明:2.0.15 凸窗既作为窗,在设计和使用时就应有别于地板(楼板)的延伸,也就是说不能把地板延伸出去而仍称之为凸窗。凸窗的窗台应只是墙面的一部分且距地面应有一定高度。凸窗的窗台防护高度要求与普通窗台一样,应按本规范的相关规定进行设计。2.0.12平台——供居住者进行室外活动的上人屋面或由住宅底层地面伸出室外的部分。条文说明:本条规定的依据是:1、窗台净高低于或等于0.45m的凸窗台面,容易造成无意识攀登,其有效防护高度应从凸窗
台面起算,高度不应低于净高0.90m;05SJ807民用建筑工程设计常见问题分析及图示——建筑专业2.4 临空低窗台与阳台等临空部位防护措施常见问题:低窗未采取防护措施;宽窗台低窗、凸窗为从窗台面起算防护高度。改进措施:《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)6.10.3窗的设置应符合下列规定:4 临空的窗台低于0.80m时,应采取防护措施,防护高度由楼地面起计算不应低于0.80m;注:1 住宅窗台低于0.90m时,应采取防护措施;2 低窗台、凸窗等下部有能上人站立的宽窗台面时,贴窗护栏或固定窗的防护高度应从窗台面起计算。低窗防护方式:1设置贴窗、贴墙或落地内护栏;2外置贴窗、贴墙外护栏;3距楼地面0.8m(0.9m)以下采用满足防护安全要求的固定窗。低窗台凸窗防护方式:1设置贴窗内护栏;2设置贴窗外护栏;3距窗台面0.8m (0.9m)以下采用满足防护安全要求的固定窗。《全国民用建筑工程设计技术措施》(规划·建筑·景观2009)10.5.3 凸窗(飘窗)等宽窗台(宽度大于0.22m的窗台),防护高度应遵守以下规定:凡凸窗范围内设有宽度大于0.22m的窗台,且低于规定高度h(900)的窗台,可供人攀爬站立时,护栏或固定窗扇的防护高度一律从窗台面算起;护栏应贴窗设置。常见的防护形式见图10.5.3。图10.5.3 凸窗台护栏高度示意图图10.5.3 凸窗台护栏高度示意图JGJ113-2009 建筑
玻璃应用技术规程7.2.5 室内栏板用玻璃应符合下列规定:1
不承受水平荷载的栏板玻璃应使用符合本规程表7.1.1-1的规定、且公称厚度不小于5mm的钢化玻璃,或公称厚度不小于6.38mm的夹层玻璃;2 承受水平荷载的栏板玻璃应使用符合本规程表7.1.1-1的规定、且公称厚度不小于12mm 的钢化玻璃或公称厚度不小于16.76mm钢化夹层玻璃。当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度在3m或3m以上、5m或5m 以下时,应使用公称厚度不小于16.76mm钢化夹层玻璃。当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度大于5m时,不得使用承受水平荷载的栏板玻璃。栏杆的施工依据JG/T342-2012《建筑用玻璃与金属护栏》06J403-1《楼梯栏杆栏板(一)》JG/T342-2012《建筑用玻璃与金属护栏》——3.4 护栏高度扶手上表面至立柱底部或底座中心位置的垂直距离,用h表示。3.5 护栏防护高度扶手上表面至可踏面的最小竖向高度,用H表示。关注的是H。6.2.1立柱间距立柱中心间距不宜大于1200mm;楼梯护栏立柱中心间距不宜大于3个踏步宽度。
6.2.2杆件净距相邻杆件的净距不应大于110mm。6.3.1抗水平荷载性能护栏抗水平荷载指标应按GB50009(补注:
1KN/m)中规定的栏杆顶部水平荷载确定,荷载作用于两立柱中间的扶手上,护栏最大的相对水平位移值不应大于
30mm、扶手的相对挠度不应大于L/250、卸载1min后扶手的残余挠度不应大于L/1000,且不出现松弛或脱落现象。A.1.1可踏面可踏面应符合GB50352《民用建筑设计通则》
的相关规定。侧装式护栏扶手下部为高度不大于450mm的平台,扶手内侧平台宽度大于65mm时,其平台应视为可踏面,见图A.1。A.1.2 护栏防护高度栏板上边缘高于扶手顶标高时,高出部分尺寸不计护栏防护高度,见图A.2。A.2 装配护栏装配应满足下列要求:a)立柱、扶手、栏板之间应组装方便、连接牢固;b)玻璃夹持处,应有尼龙或橡胶衬垫,且厚度不应小于2mm;c)玻璃栏板临空时,玻璃应采用开孔或承托形式夹持固定。06J403-1《楼梯栏杆栏板(一)》——4.4.5金属管材的管壁厚度以图中注明的为准,若图中未注明的非受力杆件,应满足表2 的要求。6 施工6.1 所有焊缝要求满焊,并打平磨光。6.3 玻璃栏杆必须采用安全玻璃。栏杆所用安全玻璃的厚度不得小于12mm。当玻璃位于建筑高度为5m及以上时,应使用钢化夹层玻璃。P152 立柱固定详图立柱与底板焊接,底板用膨胀螺栓A8固定。6 共用部分6.1 窗台、栏杆和台阶6.1.1(强标)楼梯间、电梯厅等共用部分的外窗窗台距楼面、地面的净高小于0.90m时,应有防护设施。条文说明:执行中发现有理解为住宅共用部分的窗台栏杆高度执行《民用建筑设计通则》的情况,本条特别提出共用部分的窗台栏杆也应执行本规范。6.1.2(强标)住宅的公共出入口台阶高度超过0.70m并侧面临空时,应设防护设施,防护设施净高不应低于1.05m。6.1.3(强标)住宅的外廊、内天井及上人屋面等临空处的栏杆净高,六层及六
层以下不应低于1.05m,七层及七层以上不应低于1.10m。防护栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m。男子人体直立状态下的重心高度为1026mm,因此对栏杆的最低安全高度确定为1.05m。对于七层及七层以上住宅,由于人们登高和临空俯视时会产生恐惧的心理,而产生不安全感,适当提高栏杆高度将会增加人们心理的安全感,故比六层及六层以下住宅的要求提高了0.05m,即不应低于1.10m。对栏杆的开始计算部位应从栏杆下部可踏部位起计,以确保安全高度。6.1.4 住宅的公共出入口台阶踏步宽度不宜小于0.30m,踏步高度不宜大于0.15m,并不宜小于0.10m,踏步高度应均匀一致,并应采取防滑措施。台阶踏步数不应少于2级,当高差不足2级时,应按坡道设置;台阶宽度大于1.80m时,两侧宜设置栏杆扶手,高度应为0.90m。公共出入口的台阶是老年人、儿童等摔伤事故的多发地点,本条对台阶踏步宽度、高度等作出的相关规定,保证了老人、儿童行走在公共出入口时的安全。12J003《室外工程》6.3 楼梯6.3.1(强标)楼梯梯段净宽不应小于1.10m,不超过六层的住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1.00m。注:楼梯梯段净宽系指墙面装饰面至扶手中心之间的水平距离。6.3.2(强标)楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其
扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于0.11m。6.3.3 楼梯平台净宽不应小于楼梯梯段净宽,且不得小于1.20m。楼梯平台的结构下缘至人行通道的垂直高度不应低于2.00m。入口处地坪与室外地面应有高差,并不应小于0.10m。楼梯平台净宽系指墙面装饰面至扶手中心之间的水平距离。实际调查证明,楼梯平台的宽度是影响搬运家具的主要因素,如平台上有暖气片、配电箱等凸出物时,平台宽度要从凸出面起算。楼梯平台的结构下缘至人行通道的垂直高度系指结构梁(板)的装饰面至地面装饰面的垂直距离。调查中发现有的住宅入口楼梯平台的垂直高度在1.90m 左右,行人经过时容易碰头,很不安全。规定入口处地坪与室外设计地坪的高差不应小于0.10m,第一是考虑到建筑物本身的沉陷;第二是为了保证雨水不会侵入室内。当住宅建筑带有半地下室、地下室时,更要严防雨水倒灌。6.3.4 住宅楼梯为剪刀梯时,楼梯平台的净宽不得小于1.30m。我国目前大多数住宅的剪刀梯平台普遍过于狭窄,日常搬运大型家具困难,特别是急救时担架难以水平回转;高层建筑虽有电梯,但往往一栋楼只有一部能容纳普通担架,需要通过联系廊和疏散楼梯搬运伤病员。因此,本条文从保障居民生命安全的角度,要求住宅剪刀梯休息平台进深加大到1.30m。
6.3.5(强标)楼梯井净宽大于0.11m时,必须采取防止儿童攀滑的措施。楼梯井宽度过大,儿童往往会在楼梯扶手上做
滑梯游戏,容易产生坠落事故,因此规定楼梯井宽度大于0.11m,必须采取防止儿童攀滑的措施。 |
|