网站域名出售 微信:  hucheng114

网站内容整理中,如有侵权内容请联系我们处理

友情文档

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 335|回复: 0
收起左侧

技术交底2桩基础施工技术交底

[复制链接]
等级头衔

等級:初中生

Rank: 3

积分成就
UID
3647
主题
62
精华
0
墨水
164

发表于 2022-1-12 18:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
桩基础施工技术交底

一、材料

1、水泥标号32.5;

2、碎石:花岗岩最大粒径30mm ,级配合理,针片状颗粒含量≤25%,含泥量≤2%,强度达到要求;

3、可采用中粗河砂,含泥量≤5%;

4、水用自来水;

5、钢筋:纵筋Ⅱ级钢,横向加劲筋及螺旋筋Ⅰ级钢。

以上材料必须有合格证,并按规定抽检,经监理认可。

二、桩基施工工艺

(一)围堰筑岛:围堰采用编织袋装砂,围堰尺寸按图施工,内填砂筑岛。

(二)钢护筒采用夺取10mm的A3钢板卷制。在焊接接头焊缝处加厚10mm宽20cm的钢带,护筒底脚处加厚10mm宽30cm的钢带作为刀脚。双用双面焊,不得漏水。用桩锤自重下沉。

(三)泥浆采用优质膨润土制备,在岸上设泥浆池。要检测其粘度(进出)和相对密度(进出)。

(四)成孔工艺:钻进前将泥浆加入孔内,用泥浆泵进行循环供浆。钻进过程中,掌握好浓度,使泥浆既起护壁及悬浮钻渣作用,又不致于因太浓影响钻进速度。钻机准确就位,先快速钻进。专业人员作好记录。泥浆比重控制在1.2~1.35,粘度控制在18~22S。待钻进至微风化基岩达到设计标高或入微化深度为桩的直径时,通知书监理工程师验孔,合格证后终孔清碴。

(五)钢筋笼制安:分节制作按长安放。钢筋笼采用加劲筋(间距2m )成型法,布好螺旋筋,笼内每隔2m设置△内撑,沿圆周方向在主筋上分段焊接4个保护耳环,主筋焊接在同一搭接区断面内接头率不大于50%。安放采用函节安放,两节接头互相焊接,主筋同一搭接断面接头率不大于50%。钢筋定位后,将主筋或其延长筋焊接在护筒上。声测管同时固定在钢筋笼上放下,其上下两端要用铜板封牢,以免漏进泥浆。安放完毕后,立即放下导管进行二次清孔。

(六)灌注水下砼:

1、桩基础砼标为C25,按实验室提供的配合比施工。坍落度18~23cm ,初凝时间≥16h 。

2、导管壁厚3mm,内径30cm钢筋,要求不漏水(含接头)。导管在开始灌注砼时离孔底面25~40cm。

3、浇筑水下砼:第二次清孔的沉碴厚度达到要求并经监理工程师检查合格后,即可灌注。砼集料漏斗要满足首批砼需求,保证导管埋深在1m 以上。灌注后马上探测孔内砼面高度,计算导管埋深,符合后继续灌注。

三、质量标准

1、桩径不小于设计桩径;

2、垂直度容许偏差为1/100;

3、桩位容许偏差≤50 mm。

桩基进行超声波和抽芯检测,轴心每座桥最少两根。在施工中如多次出现塌孔等事故的桩应进行抽芯检测。

四、注意事项

1、连续灌注,及时测量孔内砼高度,保证导管在砼内埋深在2~6m。

2、为确保桩顶质量,砼浇筑标高应比设计桩顶高出80 cm,在浇筑完成后挖除多余砼,

应留出20 cm左右在桩基础达到强度后再浃至设计标高。

蕉前路二标项目经理部

2003年11月
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表