网站域名出售 微信:  hucheng114

网站内容整理中,如有侵权内容请联系我们处理

友情文档

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 139|回复: 0
收起左侧

甘河工业园西区铁路信号联锁系统方案设计

[复制链接]
等级头衔

等級:小学生

Rank: 2Rank: 2

积分成就
UID
6763
主题
53
精华
0
墨水
138

发表于 2022-2-27 18:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作统一由青藏铁路公司负责。
2 信号联锁方案设计
(1)方案1:各企业专用线车站设置独立信号联锁系统
由于康城寨线路所距甘河西站约3.2km,因此将康城寨线路所处道岔纳入甘河西站联锁控制,设置一套独立信号联锁系统。
青海铜业、中电投、盐湖海纳、青海鑫恒、桂鲁化工、大美煤业等专用线车站各自设置一套独立信号联锁系统控制。
优点:各专用线车站产权划分清晰。
缺点:各专用线车站相距较近,各站信号联锁系统之间关系复杂;由于各站均设置独立信号联锁控制系统,因此运营、维护人员数量多,建设投资成本高,今后运营成本大,对于专用线铁路来说“性价比”低。
(2)方案2:专用线车站实行区域联锁,执行机构分散设置
根据各企业站距离的不同,在园区内共设置四套独立信号联锁系统。分别为:康城寨线路所处道岔纳入甘河西站联锁控制,设置一套独立信号联锁系统;青海铜业(CK5+300)处道岔及车站、中电投(CK5+800)处道岔及车站,共用一套独立信号联锁系统;盐湖海纳(CK8+000)处道岔及车站、青海鑫恒(CK8+720)处道岔及车站、桂鲁化工(CK11+400)处道岔及车站,共用一套独立信号联锁系统;大美煤业车站设置一套独立信号联锁系统,如图2所示。
对于共用信号联锁系统的车站,运转室与联锁运算控制机构合并设置在一处(综合信号楼),联锁执行机构在各车站分散设置,房建、电力、暖通、通信等专业配套建设联锁执行机构设备机房。
优点:各信号联锁系统之间关系简单;各专用线车站产权划分较清晰,减少了运营、维护人员数量,降低了今后的运营成本。
缺点:每个专用线车站需自设联锁执行机构系统,建设投资大。联锁执行机构设置分散,不利于维护人员进行维护工作。
(3)方案3:专用线车站实行区域联锁,执行机构集中设置
方案3与方案2中的信号联锁系统设置基本相同,不同之处是将分散设置的各车站联锁执行机构改为集中设置,即:运转室、联锁运算控制机构、联锁执行机构等均合并设置在一处(综合信号楼)。
优点:各信号联锁系统之间关系简单;节省了建设投资成本,减少了运营、维护人员数量,降低了今后运营成本,便于维护人员进行维护工作。
缺点:各专用线分属不同产权单位,为今后的管理、维护及运营成本的分摊等带来不便。
通过分析、研究、比较,青藏铁路公司最终选择批准实施方案3。
3 信号联锁系统设计原则
(1)运输调度指挥系统
考虑到接管单位运营维护方便,使干河工业园西区铁路专用线与西格线接轨站CTC系统能够更好地进行信息交换,本专用线采用分散自律调度集中系统(CTC)。各站新设CTC车站分机,纳入青藏公司调度中心统一管理,并对中心既有软硬件进行相应的改造。
(2)闭塞系统
本线采用自动站间闭塞,利用计轴设备完成区间占用检查。车站之间的数据传输通过通信光缆完成,计轴室内外设备之间采用计轴专用电缆。
(3) 车站联锁系统
①联锁设备:本线主要以办理货运为主,新建站采用双机热备型计算机联锁系统,联锁执行部分采用全电子执行单元。
②轨道电路:采用97型25Hz相敏轨道电路。
③电码化:站内正线、股道及接近区段电码化;正线接车进路按预叠加发码、车站接近区段和到发线按叠加发码方式,发码设备采用ZPW-2000A型电码化设备。
④信号机:采用铝合金机构透镜式色灯信号机。
⑤转辙机:根据站场道岔类型配置采用ZD6-D或ZD6-E/J型电动转辙机牵引。
(4)电源屏
采用模块化、冗余化、具备自检功能的智能型电源屏,为车站联锁、计轴、运输调指挥系统、微机监测设备等提供可靠的电源保障。
(5)信号集中监测系统
新设2010版信号集中监测分机设备,联网至青藏公司西宁电务段监测总机,根据中心设备情况对中心既有软硬件进行相应的改造。
(6)信号综合防雷系统
采用信号设备雷电综合防护系统。信号系统的综合雷电防护依据铁运【2006】26号文《铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护实施指导意见》的规定进行设计,信号机房的建筑物应采用法拉第笼进行电磁屏蔽,室外电缆进入信号机械室及信号电源引入分别增设防雷保安器、电源防雷箱。
参考文献
[1]中华人民共和国铁道部.铁路技术管理规程铁道部令第29号[S].
[2] TB10007-2006,铁路信号设计规范[S].
[3] TB10071-2000,铁路信号站内联锁设计规范[S].
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表