摘要:在我国进入21世纪以来,供热换热站循环泵节能是从系统的角度全面地衡量和评价节能效果,这要求循环泵与供热系统中各个装置能很好的匹配,使水泵运行在最佳工作区。本文就大连开热能源发展有限公司换热站循环泵节能改造项目EPC总承包工程的成功案例,分析目前供热系统电耗指标过高原因、循环泵节能改造的具体思路及方法,对目前业内集中供热项目进行节能改造有参考性意义。
关键词:供热;换热站;循环泵;节能
随着城市的发展及节能降耗、散煤治理等工作的不断深入,城市供暖的集中度越来越高,集中供暖的面积越来越大,能源消耗也越来越多。因此,研究制定并实施集中供热系统节能措施,对集中供热企业效益和地方能源强度和总量“双控”目标、生态文明建设等有着重要影响。集中供热是一个系统工程,由锅炉房产生热水(热源),通过一次管网将热量传送至换热站,经换热后,由二次管网将热量送至用户,完成供热。在此工程中,涉及的能源消耗主要包括:燃料消耗、电耗、水耗和热耗等;涉及的能源损失主要包括:锅炉房能源转换损失、换热设备及供热管网热损失。下面以燃气锅炉为例,从锅炉房、换热站、供热管网三个方面对集中供热系统节能措施进行简单论述。
一、集中供热系统换热站的工作原理
集中供热系统换热站在供热系统当中属于一个中转站,其是连接一次供水管与二次供水管网,相关控制设备等一系列装置的机房。在集中供热系统换热站当中,一次供水管主要指的是连接在城市各个热水管网和换热站的管网,二次供水管网主要是连接集中供热系统换热站和用户的管网。换热站的工作原理主要是,通过一次热源中热水管网传输到换热站之内,然后换热站的内部就会对水源进行换热,并且通过换热之后的水源进行传输到二次集中供热管道当中,然后为用户提供相关的热源。在温度表上所显示的温度就是换热站管道当中水源的实际温度,一般的回水温度和用户所使用暖气的温度相对接近。
二、供热换热站循环泵节能改造实施
(一)合理选择换热器
换热站的核心设备就是换热器,对整个供热系统的经济性以及可靠性有着直接的影响。板式换热器为最常用的换热器类型,是带有人字形波纹的板片相互叠加而成。在板换里面形成蜂窝状的水流通道,通道面积较小,由于水垢堆积造成通道面积减少,会影响换热效果,当减小通道面积严重时甚至完全堵死,则大大增加板换的运行阻力。对老旧设备做到及时的维修保养,做好换热器的清洁工作,定期清洗板换,做到除垢除锈,更换老旧、破损板条,保证换热效果。老化腐蚀设施及时更新,技术落后低效能的设备及时淘汰更新,选用换热效率高,占地小的板式换热器。在供热系统中的换热器容量可以是由一台换热器供给的,也可以是由两台换热器联合供给的,根据实际情况合理选择换热器的型号及数量。
(二)提高素质
伴随着我国科学技术的快速发展,换热站的设备和技术也得到了相应的提高。比如,当前换热站内部安装了一次网水温度监控调控装置和二次网水温度监控调控装置以及水流表显示装置和温度指示表等。由于集中供热换热站内部人员的自身素质不高,导致了管理人员不愿意去使用这些先进的装置,从而让大部分的设备所采集到的数据参数并没有得到实际的使用,这种情况的出现会导致换热站先进设备的浪费,没有起到任何帮助检查换热站正常工作的作用。所以,相关部门必须要对换热站工人人员进行严格的培训,要提高员工对于换热站设备的操作熟练能力以及日常维护维修,保养等能力。再一方面是能够让换热站管理人员充分的使用先进设备来掌控换热站中水源温度的控制和调节,另一方面是能够保证换热站中设备的正常运行,提高设备的监控数据准确度,从而在一定程度上去达到换热站节能目的。
(三)安装调试
为尽快达到节能效果,每安装一台泵,经过测试安装合格后马上进行调试,做到安装一台,调试一台。调试按以下步骤进行:1)新泵安装测试前是原有水泵在运行,在切换到新泵运行之前,首先记录原泵运行相关的相关运行参数。2)与调度中心联系切换新泵运行。首先满负荷运行,记录相关运行参数;其次按实际室外温度调节工况进行运行,再记录相关运行参数。3)对新泵、旧泵运行参数进行比较。
(四)二次管网平衡调试
二次管网平衡调试重在寻找能耗平衡点,均衡调控,使循环泵运行曲线和管网运行曲线处在高效区域内。水力平衡调试是一项复杂的系统工程,需要改造设计方、供热企业、施工单位和设备厂家互相配合共同完成联合调试。供热管网水力平衡调试必须进行负荷和水力校核计算,通过仪器设备到现场进行测调,确保管网近远端的流量平衡和阻力平衡。在外管网到达基本水利平衡后,才能确保换热站循环泵调试后到达最好的节能效果。
(五)控制水质
在换热站实际运行中如果循环水质不符合要求,是会直接导致水管中有沉淀物堵塞管道的,从而阻碍了换热站内部的热源交换的进行。若是管道中的沉淀物不能及时的得到清除,那么就会间接性的增加管道内水的流动阻力,从而直接导致热源的流动速度变慢,热源长时间在管道内就会让其热量逐渐降低,再通过长时间下,当热量到达用户家里时,其水热量的效果就会降低,导致热源的使用效率也得到相应的减小。所以,相关人员必须要通过对管道内的沉淀进行及时的清理,要使用水的酸碱度去保持水质在10-13之间,水质必须要严格按照国家标准去执行,减少管道内沉淀物的出现,减小管道中水流的阻力,从而实现热源的使用效率提高,在一定程度上能够保证换热站的安全,稳定运行。
三、结语
换热站循环泵节能改造项目,通过EPC的方式实施,优化了站内设备及设施简化机组,合理调整运行参数,提升了系统健康水平,节能效果明显。正常运行后应加强基础管理,对水泵设备勤维护勤保养勤检修,保持设备的高效稳定运行,从而减少能源的浪费。