【摘要】:随着电气设备的逐步发展,电气火灾的隐患也越拉越多。根据全国电气火灾的相关数据来看,极大多数电气火灾都是由于电气设备老化或存在安全隐患所造成的。研究电气火灾的分类和成因及产生原因和特点,正确进行电气设施的选择,建立健全组织和制度,加强低压线路的防火工作,加强雷击火灾的预防,并提出防范电气火灾的常用措施,对指导电气火灾的预防工作、扼制电气火灾的发生具有十分积极的作用。
【关键词】:电气火灾;分析;预防
1我国电气火灾分析
据国际消防技术委员会统计资料显示,21世纪前5年全世界平均每年发生火灾约820万起,死亡约8万人,电气火灾比例约占2400;我国平均每年发生火灾21万起,死亡约2000人,经济损失约12亿元人民币,电气火灾比例高达22%由此可见,电气火灾已成为危害最大的灾害之一国际消防技术委员会亦紧急呼吁各国尽快采取措施,加强电气火灾预防和控制。
2.电气火灾的分类和成因
根據电气火灾的不同成因一般将其分为短路故障、过载故障、接触电阻故障和其他故障引起的火灾。
2.1我国保险公司对防电气火灾的监督不够得力
除供电公司的把关外,发达国家的保险公司对电气火灾的防范也起了有力的监督作用。保险公司如检查出投保户存在电气火灾隐患而不作纠正是不予保险或不予足额保险的,这样发达国家的保险公司对电气火灾的防范也起到了很好的监督作用。我国的保险公司没有专业技术人员,为此笔者曾多次被邀去帮助检查电气火灾隐患,发现情况也不尽如人意。保险公司因担心失去投保户,操作上并不严格认真,对一些电气上的疵病往往将就放过,自然难以起到应有的监督作用。
2.2短路故障分析
短路故障的生成原因有可能是绝缘击穿或导线相互接触,绝缘击穿就是电路中不同电位的导体间是相互绝缘的,如果绝缘损坏了,就会发生短路故障。导线相互接触就是经常发生两条不等电位的导线短接也是造成电路短路故障的主要原因。这种短路可能是外力作用,也可能是人为的误操作。导线摆动,造成两相导线相碰,如高压线路驰度过大,不符合要求,在风力作用下导线摆动,造成两相短路;树枝使导线短接,导线与树枝磨损,绝缘损坏造成短路;临时短接线未拆,造成严重短路,检修线路时,为了防止误送电引起触电事故,一般在线路停电后首先挂上短接线,线路检修完毕,未将临时接线拆除造成短路;线头不包扎,造成短路;插座未上盖,导线被短接,造成短路。
2.3过载故障分析
线路过载火灾的最基本特征是:过载现象将出现在整个电流通路中。而短路、接触不良和漏电的高温特征主要集中在故障局部过载火灾的取证要延仲到场外线路。判断未被烧毁或破坏较为轻微的线路进行分析,包括导线、导线与导线的接头、配电盘中控制起火同路的保护装置和接头的状态。常见认定依据分宏观和微观两个方向,宏观上,未燃烧导线会因过载导致绝缘层变色、起泡绝缘层内侧焦灼,松弛、脱离等;长时间过载表现为绝缘层的碳化。而金属纤芯部分,由于整个导线被长期加热,达到融化温度会导致未过火导线在多处熔断,形成断节和相对位移铜质导线还可能出现少量熔融飞溅。铝芯导线在过载后引起整条线芯都分布有流淌痕的现象。
3.电气火灾防范措施
3.1加强雷击火灾的预防
建筑物的防雷设施的设计与安装必须符合国家防雷标准。外部装设接闪器、引下线和接地装置,内部也应有相应的防感应雷、防雷击的措施。在弱电系统中加装电源过压保护器,高能浪涌抑制器和避雷器,防止雷电引起线路过电压,保护电气设备的安全。
3.2高次谐波引起的火灾防范
目前住宅用户只能采取增大线路截面面积,特别是增大中性线截面面积,减小回路阻抗和回路阻抗上产生的谐波电压,即减少线路的谐波含量。公用建筑除采取减少线路阻抗的措施外,还可以装设有源(或无源)谐波滤波器、谐波抵消器来滤除或抵消谐波分量。
3.3低压线路的防火措施
低压线路是电气火灾的主发区,要定期检查,及时更换老化、截面不合要求的线路,临时接拉的线路用完后及时拆除。合理选择室内布线路径,减少交叉跨越。不要直接敷设在易燃的建筑材料上面,如确实需要,应使用难燃材料套管,导线穿墙时也要使用难燃材料套管。不要在地线和零线上装设开关和保险丝,更不能将接地线接到自来水或煤气管道上。采用接地等方法防止静电积累,实施等电位连接等措施消除电弧、电火花的产生。电源进线增设带漏电保护功能的熔断器,分别在电源总配电箱和用户开关箱设置漏电保护器,额定工作电流和工作时间合理配合。定期检查漏电保护器的脱扣器,及时清除自动开触点表面的毛杂物。
3.4完善电气防火法规体系
要将当前的《消防法》、《电力法》、《建筑法》等法律法规正在修订的机遇,提请国务院和全国人大在相关法律增加有关电气防火安全的条款,明确电气防火监督管理职责。同时,要积极借鉴国外经验,着手研究制订我国统一的电气防火安全规范,作为强制性标准执行,为根本上提高我国建筑电气设计、安装、管理、使用的防火安全水平提供依据。
3.5开展电气防火安全教育
要积极利用广播、电视、报刊、网络等新闻媒体,将预防电气火灾的知识纳入普法、科普教育和义务、学历、职业教育,广泛宣传防范建筑电气火灾的措施,普及安全用电常识和防控电气火灾的技术措施,剖析典型建筑电气火灾案例,警不社会单位和群众,提高安全用电意识,例如高校内针对学生及教职工开展电气防火知识讲座等,同时,劳动和安全监管等部门要加强对电工的防火安全技能培训,减少因电气线路施工、电气产品安装不合格产生的火灾隐患。
4.结束语
电气火灾的成因及发生发展是有一定规律可循的,只要根据电气火灾的特点规律,采取预防措施和实施防治策略,人们完全有能力做到有效抑制、避免电气火灾的发生、减少伤亡和损失; 出现问题后的处理不仅涉及电气电路知识,还包括材料学和燃烧学等学科,需电气工作者进一步拓展知识结构,将防范措施系统化、宣传教育普及化,全面提高建筑电气系统的防火安全性,才能有效遏制此类火灾多发势头减少人员伤亡和财产损失。
参考文献:
[1]刘东旗,刘艳芹,陈宁,王鹏,李大勇. 电气火灾的分析和预防[J]. 中国安全生产科学技术,2011,07:179-182.
[2]邸曼,厉剑,张明,赵长征,孟庆山,高伟,王连铁. 电气火灾分析与防治策略的研究[J]. 消防科学与技术,2008,01:5-9.
[3]朱四财. 电气设备短路故障处理方案[J]. 煤炭技术,2008,06:45-47.
[4]司戈. 我国电气火灾的现状、问题和防控对策[J]. 消防技术与产品信息,2008,06:3-8.
[5]邸曼,张明. 电气火灾成因分析[J]. 电气工程应用,2006,04:3-12+44.